回复:LOGO!的模拟量和温度传感器量程转换问题

郭远林2019

  • 帖子

    150
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2016-10-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-19 17:03:52

8楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2019-01-19 09:15:17的发言 >7楼

根据你给的转换公式,4mA => 1V => 0℃  /  20mA => 5V => 100℃ 

然后用Excel算一下得到如下对应转换关系表格

可以看到,用一个模拟量放大器,输入0V时对应最小值-25,输入10V时对应最大值225就可以了。

至于出现超限什么的,肯定是LOGO输入的不是你传感器的0~5V电压范围了。



谢谢你,,,非常感谢。我计算出斜率是25