恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-01-20 08:21:20
29楼
z版讲的很有道理,一个大大的赞,
“一小块镀锌铁板,反映的是做事的专业与认真,也是很多集成商最后的遮羞布,然在各种利益面前,这最后的遮羞布也不要了,EMC luo奔的柜子是比比皆是。”
道理是没有错,前面也说了西门子的出发点是非常好的,但是要适用于国情。目前国内据我所在的周边城市来说,3*70或者3*95或者3*120的三蕊电源线带屏蔽层的这种电缆基本是买不到。而这块屏蔽板的作用就是用来将电缆固定在此板上,而且将屏蔽层与此板接触,起到EMC作用。那既然电缆厂家都基本没有这种屏蔽线,请问我该如何实现所谓的屏蔽?
我们要做的是对变频器进行良好的接地处理,对这种大的干扰源和其它电气产品的隔离或者其它抗干扰处理,对控制线路的EMC处理。这些都是我们应该做的。
但是像这种屏蔽板我们却实现不了它该有的意义,并不是我们不想认真。而且它这块板的面板很大(大功率的),确实占用了更多空间,基于这两种原因,我们还是抛弃。但这确实造成了大量浪费,不管是厂家管你用不用的心态,这也是一种公共浪费,所以我认为真的可以考虑让用户选用,而不是现在这样每台都配。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主