恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-01-20 10:15:01
3楼
我感觉就是INIT这个子程序调用了几个中断,直接删除初始化子程序和中断应该可以是吧?不知道还有没有别的?您说的保存源程序重新创建一个是什么意思?
保存原程序是我担心把原程序搞坏了。
如果是自己新建的工程项目,没有关系你删除原中断就可以了。
你在找答案中也提问了,我那边有回复。
可能的问题你还是没有理解高速计数器组态的含义。
高速计数器一旦组态好了,如你需要的更新预设值;或者新要求更新当前值,均在SMB37中设置控制字节(sm37.5、sm37.6)的值就可以了,不需要重复修改高速计数器组态。
你可以参考软件帮助的例子程序段,如果需要修改多个预设值或当前值,把例子程序中的常量改为V/M区域变量,同时做一些新值的数据传递逻辑控制程序段。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主