回复:高速计数器向导,修改一次就产生好几个中断及程序,小弟想问问原先的直接删掉可以吗

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9105
  • 精华

    157
  • 被关注

    1471

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-20 10:15:01

3楼

展开查看
以下是引用haoge424在2019-01-20 09:55:43的发言 >

我感觉就是INIT这个子程序调用了几个中断,直接删除初始化子程序和中断应该可以是吧?不知道还有没有别的?您说的保存源程序重新创建一个是什么意思?

保存原程序是我担心把原程序搞坏了。

如果是自己新建的工程项目,没有关系你删除原中断就可以了。

你在找答案中也提问了,我那边有回复。

可能的问题你还是没有理解高速计数器组态的含义。

高速计数器一旦组态好了,如你需要的更新预设值;或者新要求更新当前值,均在SMB37中设置控制字节(sm37.5、sm37.6)的值就可以了,不需要重复修改高速计数器组态。

你可以参考软件帮助的例子程序段,如果需要修改多个预设值或当前值,把例子程序中的常量改为V/M区域变量,同时做一些新值的数据传递逻辑控制程序段。