回复:高速计数器向导,修改一次就产生好几个中断及程序,小弟想问问原先的直接删掉可以吗

haoge424

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    122
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2017-05-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-20 10:46:53

4楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2019-01-20 10:15:01的发言 >3楼

保存原程序是我担心把原程序搞坏了。

如果是自己新建的工程项目,没有关系你删除原中断就可以了。

你在找答案中也提问了,我那边有回复。

可能的问题你还是没有理解高速计数器组态的含义。

高速计数器一旦组态好了,如你需要的更新预设值;或者新要求更新当前值,均在SMB37中设置控制字节(sm37.5、sm37.6)的值就可以了,不需要重复修改高速计数器组态。

你可以参考软件帮助的例子程序段,如果需要修改多个预设值或当前值,把例子程序中的常量改为V/M区域变量,同时做一些新值的数据传递逻辑控制程序段。



以下是引用haoge424在2019-01-20 09:55:43的发言 >:我感觉就是INIT这...

引用详细内容:

我感觉就是INIT这个子程序调用了几个中断,直接删除初始化子程序和中断应该可以是吧?不知道还有没有别的?您说的保存源程序重新创建一个是什么意思?

谢谢啦!组态了几个步就明白了。不过向导生成的都是中断的步,一个中断号12连接了n个中断的子程序,我打算用一个中断子程序,每次中断都写入一个变量的数值,这个变量跟着SCR的步骤走,不知道这个思路可以吗?