谢谢啦!组态了几个步就明白了。不过向导生成的都是中断的步,一个中断号12连接了n个中断的子程序,我打算用一个中断子程序,每次中断都写入一个变量的数值,这个变量跟着SCR的步骤走,不知道这个思路可以吗?
没有那种编程思路是“对”或“错”的,只有简洁明了与繁复的区分。
一个宗旨:在调用高速计数器前必须先更新好需要的预设值和当前值,无论你采用那种方式。