一般不需要走PID模式。
几个可能需要 的步骤:
1)读取光栅尺的数据,并把它转换为实际工程距离值。
2)定义目标接近的值,如500mm是定位值,那么,在450mm处设置一个减速控制点,当油缸移动到该值时运行低速,返回控制的含义也是一样的,减速接近定位目标时的减速位。
3)根据要求(进、退)编辑正、负输出,如果模块不支持正、负输出,那么,也可以通过外部继电器转换为正、负输出电压值。
昨天研究一天发现,还是用你说的多段速方便点..原因如下:
PID输入接口问题,整形-27648至+27648,浮点数转化麻烦。
浮点数转化存在精度的损失,PID调节过程我没法知道是否到位
用多段速做,我可以做一个偏差范围,这个范围对应客户要求的精度,判断一下是否在误差范围
因为本次定位有11个点位,用PID想不出很好地控制思路,怎么判断他到位,到位了马上切换到手动,关闭输出,想想也挺麻烦