昨天研究一天发现,还是用你说的多段速方便点..原因如下:
PID输入接口问题,整形-27648至+27648,浮点数转化麻烦。
浮点数转化存在精度的损失,PID调节过程我没法知道是否到位
用多段速做,我可以做一个偏差范围,这个范围对应客户要求的精度,判断一下是否在误差范围
因为本次定位有11个点位,用PID想不出很好地控制思路,怎么判断他到位,到位了马上切换到手动,关闭输出,想想也挺麻烦
是的,我之前做过带几个控制位的,到最后都是按多段速控制做的,实际上定位精度的依据是传感器的相应、定位时的速度及机械构造的组合。
我的方法是定义好一个合理的减速距离,无论哪个位置,程序“自动”算出一个减速位,当设备运行到这个减速位置时,慢速“爬行”到具体的定位点,这种方法相对实现起来容易。
也曾经想做这样的一个功能块的,至今也没有做好,到再有类似的项目时考虑了吧。