我接触过两个不同的控制模式。

  一种是泵控,控制一个大概5-6吨的活动梁,定位可以通过一个手摇编码器控制,每格进给量10丝,手摇一圈是进给10毫米。当然也可以设定位置,位置反馈是一个多圈绝对编码器加直线齿条。泵是双向泵,即一个回油口,两个出口,两个出口是可逆的,通过泵上的液压放大器控制泵的出油方向和流量。是采用的PID控制,实际使用很好,手摇编码器摇的快梁走的块,摇的慢走的慢,摇一个格,走10丝。

 另一种是比例阀控制的,是采用逼近法,超调后无法回调,可以控制动梁已5丝的位置移动,控制最小进给量比泵控好,确点是离控制目标点越近运行速度越越慢,最高速度也没有泵控高。不太成功。也是PID加编码器加齿条位置模式。

  这是同一种设备采用的两种模式,高下立见。