恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-01-21 17:21:42
7楼
建议参考视频连接 wincc V7,4SP1中实现声音报警的方法https://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/course/1791.html
PLC程序不用动,wincc中可以设置跟固定数或变量比较输出报警信号,用horn发出声音。我做的是模拟量AI与报警HH、HI、LO、LL比较输出报警发声,好用!注意点左边的倒三角按钮才可以写比较值!声音是在报警组态里设置,视频有介绍,有问题欢迎再问!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主