以下是引用WWCWWC在2019-01-22 08:24:52的发言 >15楼

这个设备自投用已经10多年了,这个程序段也是当时厂家做的手动调试程序,我平时也这样类似操作过N多次。奇葩的是那天其它员工操作,已经回程到位了,还“死”按着回程按钮不松手,造成事故。

2方面分析问题:1)首先是控制程序确实没有做严谨,2)操作员几乎是一个没脑子的(在做什么,做到什么程度一概不知道,仅仅是2个肩膀扛着一个脑袋来的)。


以下是引用holdkcsxyz在2019-01-21 19:27:17的发言 >13楼:如果确认是厂家原始...

引用13楼详细内容:

如果确认是厂家原始的PLC程序问题,可以索赔.

正所谓“不怕神一样的对手,就怕猪一样的队友”,这么说是不是也冤枉猪了?