回复:断路器和接触器的大小如何选择

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-22 11:15:26

3楼

断路器接触器选型首先要知道你的负载情况,如电机电流是多大,重载或是轻载,是否频繁启动,或是正反转等情况,如一台7.5KW风机电机,额定电流是15A,断路器可以选择电机断路器,电机断路器的调整电流14-20A就可以了,实际整定在15A左右就行了,如果不选择电机断路器,选择普通的断路器,选择C25了,接触器选择25A,如XJX2-2510就可以了,如果7.5KW电机是控制如搅拌机,需要频繁正反转的,接触器就需要最低选择CJX2-4511了。