回复:840DSL 205000 ALM电源模块散热器过热报警

风过留y

  • 帖子

    434
  • 精华

    16
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-12-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-22 13:09:24

1楼

找不到这个参数,但这个阈值应该在80度,P294参数可以偏移报警触发温度值,默认设置95%如果76度报警正好是80度,报警阈值应该不允许在往上调了。

还有这个报警我碰到过几次都是模块散热风扇不工作引起的,多大都是风扇模块内部连接处有一段电路板导电层烧断,用导线焊一段跳线还能继续用。

分享技术,共同进步。