回复:关于 SINAMICS G120 的P15参数设置

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    659
  • 精华

    37
  • 被关注

    51

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-22 14:43:35

5楼

展开查看
以下是引用electrician_baiyang在2019-01-22 11:36:11的发言 >楼主:想把P15设置为3, 按如下操作, “1. 设置P0010=1; 2. 修改P0015=3; 3. 设置P0010=0;” 依然不可以改为参数3,P15里面的值最小的是9,然后是12,然后数值越来越大, 并不能设置为“3” 要怎么操作?

给您把这个贴结束了吧。宏程序1---5只支持CU240E,您的CU230不支持宏程序1---5.见照片。



精华帖版主置评:P15的宏有很多。针对不同的CU,可选类型不同。 -yming