回复:G120变频器BOP上显示CU RESP

yyzx

  • 帖子

    905
  • 精华

    4
  • 被关注

    46

论坛等级:奇侠

注册时间:2014-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-22 16:21:11

11楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-01-22 15:17:53的发言 >10楼

第一,这些15kW-30kW的装置,进线有电抗器吗?如果有,就不是你们的问题了吧?


第二,追踪西门子维修报告的说法和给出的建议。


第三,监控一下厂内供电环境,有没有在性能差的供电环境下?


但愿不是装置自身的问题。这些装置是PM240-2吗?

以下是引用庸雅在2019-01-22 14:57:20的发言 >:但关键问题是不知道...

引用详细内容:

但关键问题是不知道因为什么而坏啊,现场共有三台了,都是断电后再上电就不行了,搞得心里不踏实呀!

现场所有大于等于7.5KW的变频器都有输入电抗器和输出电抗器,品牌是一家上海公司生产的产品。

功率模块是PM240-2。

电气设计是国内非常知名的设计院出的,设计这块可以信任。

工厂为汽车主机厂,工厂供电质量还真不好说,因为现在处于安装调试阶段,电焊焊接作业比较多。

非常好奇为什么都是大功率的模块出问题。

谢谢k版的帮助,嘻嘻!!