第一,这些15kW-30kW的装置,进线有电抗器吗?如果有,就不是你们的问题了吧?
第二,追踪西门子维修报告的说法和给出的建议。
第三,监控一下厂内供电环境,有没有在性能差的供电环境下?
但愿不是装置自身的问题。这些装置是PM240-2吗?
现场所有大于等于7.5KW的变频器都有输入电抗器和输出电抗器,品牌是一家上海公司生产的产品。
功率模块是PM240-2。
电气设计是国内非常知名的设计院出的,设计这块可以信任。
工厂为汽车主机厂,工厂供电质量还真不好说,因为现在处于安装调试阶段,电焊焊接作业比较多。
非常好奇为什么都是大功率的模块出问题。