回复:G120变频器BOP上显示CU RESP

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36710
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-22 16:30:11

12楼

展开查看
以下是引用庸雅在2019-01-22 16:21:11的发言 >

现场所有大于等于7.5KW的变频器都有输入电抗器和输出电抗器,品牌是一家上海公司生产的产品。

功率模块是PM240-2。

电气设计是国内非常知名的设计院出的,设计这块可以信任。

工厂为汽车主机厂,工厂供电质量还真不好说,因为现在处于安装调试阶段,电焊焊接作业比较多。

非常好奇为什么都是大功率的模块出问题。

谢谢k版的帮助,嘻嘻!!

我一直对去年3月以后的PM240-2的改版通知有一种疑惑。为什么要这样?为什么会这样?,好好地变频器,不许共直流母线了?也不许满负荷连续制动了?内部加了一个直流电抗器,为什么要加?等等。


感觉像是没改好似的?而在此之前,我们并没发现PM240-2在应用上有什么问题呀?我们也是应用在发动机测试台架上呢。

我是你的朋友
评论