回复:关于 SINAMICS G120 的P15参数设置

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-22 16:38:47

9楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-01-22 16:24:48的发言 >8楼

哦,这样呀。这回明白了。谢谢y版。

以下是引用yming在2019-01-22 16:18:57的发言 >:G120这里的宏,就是...

引用详细内容:

G120这里的宏,就是相当原来MM4的P700;P1000的组合。

.

其实,西门子驱动有两种模式。

一种是MM4、G120这种,功能块比较少,有针对性的功能,都固化在驱动硬件的系统中,它可以不使用SD卡。例如420/430/440。

另一种是S120,它的CU只是个硬件计算机系统,操作系统、功能块和程序都在CF卡中,所以要组态,用什么下载什么功能块。没有的模块,你也可以组态预留。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?