回复:G120变频器BOP上显示CU RESP

yyzx

  • 帖子

    905
  • 精华

    4
  • 被关注

    46

论坛等级:奇侠

注册时间:2014-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-22 16:50:56

15楼

展开查看
以下是引用LLLWH在2019-01-22 16:36:31的发言 >14楼

这个不会是有运行中的变频器,在运行中突然断电了吧。K版有个这种情况的案例。

以下是引用庸雅在2019-01-22 14:57:20的发言 >9楼:但关键问题是不知道...

引用9楼详细内容:

但关键问题是不知道因为什么而坏啊,现场共有三台了,都是断电后再上电就不行了,搞得心里不踏实呀!

以下是引用kdrjl在2019-01-22 14:46:48的发言 >8楼:啊?硬件坏了?这下...

引用8楼详细内容:

啊?硬件坏了?这下损失大了。

以下是引用庸雅在2019-01-22 13:57:27的发言 >:k版,误操作这个真...

引用详细内容:

k版,误操作这个真没有,只是工厂断电,第二天就这样了,而且都是大功率(15KW——30KW)的,其他(0.75KW——1.5KW)的都没事,搞得我们这边的技术经理都明令禁止不让断电了!

不是的,工厂断电前有通知,柜箱都是在设备静止情况下断电的,总共才十几个升降机,现在就有三个升降机的驱动器出问题,感觉中奖的概率好高,关键还不知道为什么突然出现这样的问题,莫名其妙的,甲方进度催的又急,现场还没备件,返厂维修等的时间又长,就是现买这个功率段也要好长的货期啊

不患无位,患所以立
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8215条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。