回复:G120变频器BOP上显示CU RESP

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    655
  • 精华

    36
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-01-22 17:04:28

16楼

展开查看
以下是引用庸雅在2019-01-22 16:50:56的发言 >15楼

不是的,工厂断电前有通知,柜箱都是在设备静止情况下断电的,总共才十几个升降机,现在就有三个升降机的驱动器出问题,感觉中奖的概率好高,关键还不知道为什么突然出现这样的问题,莫名其妙的,甲方进度催的又急,现场还没备件,返厂维修等的时间又长,就是现买这个功率段也要好长的货期啊

以下是引用LLLWH在2019-01-22 16:36:31的发言 >14楼:这个不会是有运行中...

引用14楼详细内容:

这个不会是有运行中的变频器,在运行中突然断电了吧。K版有个这种情况的案例。

以下是引用庸雅在2019-01-22 14:57:20的发言 >9楼:但关键问题是不知道...

引用9楼详细内容:

但关键问题是不知道因为什么而坏啊,现场共有三台了,都是断电后再上电就不行了,搞得心里不踏实呀!

以下是引用kdrjl在2019-01-22 14:46:48的发言 >8楼:啊?硬件坏了?这...

引用8楼详细内容:

啊?硬件坏了?这下损失大了。

以下是引用庸雅在2019-01-22 13:57:27的发言 >:k版,误操作这个...

引用详细内容:

k版,误操作这个真没有,只是工厂断电,第二天就这样了,而且都是大功率(15KW——30KW)的,其他(0.75KW——1.5KW)的都没事,搞得我们这边的技术经理都明令禁止不让断电了!

   联想到过去CRT形式的彩电,这种情况还挺多的,第一天晚上看完电视,第二天晚上开不了机了。这种情况基本都是机内的开关电源坏了,开关电源在开机和关机时会有异常的冲击,对器件有威胁。但变频器是个工业产品应该这种情况不会这么大概率出现,能拆开测试一台这个故障机就好了。