哈哈,谈不上帮忙。


大致看了一下程序的,故障信息是数据块寻址出错,因此肯定是指针出问题了,再看程序关于指针定义的指令只有这几句:

byte: L     0

         LAR1 

         L     #Offset

         SLD   3

         +AR1 


主变量#Offset是个临时变量,而且没有初始化过,应该是0,但出错的原因就是调用时#Offset里已经有值了,而且值还大于变量#bytes的值,第一次指针计算就是超范围的。


这个故障看起来比较蹊跷的,分析下来可能还是FC的工作机制的变化,即是否对临时变量的寄存器自动清零了。