回复:程序BUG 的尴尬

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-01-23 07:14:36

6楼

展开查看
以下是引用Zane在2019-01-22 23:25:24的发言 >5楼

哈哈,谈不上帮忙。


大致看了一下程序的,故障信息是数据块寻址出错,因此肯定是指针出问题了,再看程序关于指针定义的指令只有这几句:

byte: L     0

         LAR1 

         L     #Offset

         SLD   3

         +AR1 


主变量#Offset是个临时变量,而且没有初始化过,应该是0,但出错的原因就是调用时#Offset里已经有值了,而且值还大于变量#bytes的值,第一次指针计算就是超范围的。


这个故障看起来比较蹊跷的,分析下来可能还是FC的工作机制的变化,即是否对临时变量的寄存器自动清零了。

非常感谢zane版!

后面对该程序进行了初始化,正常了。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54663条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。