回复:G120变频器BOP上显示CU RESP

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    655
  • 精华

    36
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-01-23 08:22:17

21楼

展开查看
以下是引用yming在2019-01-23 01:20:05的发言 >17楼

没有专门给CU的24V 供电?

是使用PM给CU供电的方式?


以下是引用庸雅在2019-01-21 20:01:52的发言 >2楼:刚插上显示 CU B...

引用2楼详细内容:

刚插上显示 CU BUSY ,然后一直都是CU RESP,而且ready灯显示橘色,正常应该是绿色常亮,网络通信也连接不上,ping也不通,上周出现这种情况的那台变频器已经返厂维修了

以下是引用yming在2019-01-21 17:40:12的发言 >:哪次断电后,不是显...

引用详细内容:

哪次断电后,不是显示 CU BUSY(建立BOP-2与CU的通讯) 然后 CU RESP(准备运行)?

要知道,BOP-2和CU是通讯连接的,不像MM4的BOP。

你是需要用BOP-2操作么?

我一条生产线上,只用一个BOP-2,需要时,才会插一下。

BOP-2是可以带电插拔的。

可以重新插一下。



   y版,我的工作实践积累是这样的,采用PM供电的CU如果能点亮,也不能认为机内的开关电源是好的,西门子PM内有多级的DC/DC变换,能点亮只能证明有一极的DC/DC正常。当然也不能纠结就是内部开关电源故障了。互换CU故障是否转移,确实是判断故障的一个好办法。