工程项目中传感器偏差的一种调校方法

1194

1

2019-01-23 09:12:58

工程项目中传感器偏差的一种调校方法

   前一段时间,发了一篇由工作过程遇到经常性的设备系统中传感器偏差值的调校过程的帖子,那篇贴子旨在说明传感器的应用一般需要通过调校过程才能够被正确应用,帖子发出后,有不少网友提出了宝贵的建议,说实在网友的方法我这个设备上也有应用过,正因为考虑到可能会造成操作员的误设置,影响到设备的安全运行,这些功能最后还是放弃了应用。

   热心网友的建议,反倒给我提供了一次思考的机会。这次把这个思路写出来供大家参考。这个思路的概况是判断设备系统在原位、(如、无压力等状态)原值时,读出检测传感器的“差值”,这个“差值”如何通过控制程序来消除?回答当然是可以的,这次用 “按钮”的组合方法来消除。对,没有错通过按钮的组合置位消除传感器偏差值的条件。

举例说明过程:以300的程序举例。

假设,有一个存在偏差值的传感器(这个必须确认确实存在的偏差值),为避免触摸屏修改的误操作,考虑用几个按钮的组合(这个是我经常使用的伎俩,组合按钮的应用是为了防止单个按钮操作上的误动作),这些按钮调用是一些看似平时毫不相干的操作台上的按钮,我人为的编程、定义而已,来建立这个调校功能。

程序例子:因为是模拟仿真,传感器的输入PIW256用MW1000地址区替代输入传感器。

创建一个控制系统,模拟一个模拟量输入模块,将0~1通道设置为电压输入±10V,编译、保存项目到cpu,这仅仅是一个创建项目的例子在此没有实际含义。

假设,第一个通道的模拟量输入传感器存在一个负的数据-10的偏差,图示:

MW100= -10,一般我在调校指令上IN2写入正+10的数实现调校。

按钮调校方法:

1)将原程序调校的ADD_I指令加数IN2(常数)修改为变量地址,方便数据的修改,如改为MW200。

2)设置定义2个操作台上的任意2个按钮(注意与实际操作不能够有关联的功能按钮,建议是2个毫无关联性质的按钮),假设是I0.0和I0.1,图示:

添加网络段2程序后,当发现传感器存在偏差值数据-10时,按下2个操作台上的按钮,数据可以被修正到0值。如果传感器偏差为正值,程序仍然适用。

   这个方法旨在用触摸屏用户权限失效时(权限有时候是一种公开的秘密,“任意”设置涉及到设备参数的安全问题),对一些牵涉到安全问题的重要设备上传感器的修正方法,我目前还是倾向于直接在程序上修改的方法。当然我这个仅仅是一种思路,其它类似的方法也可以做此类似的控制程序。

   关于按钮组合的应用,我在其它项目中也时有应用,此方法相对能够在输入数据方式不具备的客观条件下建立一些功能,此方法需要在工程完工后做一些操作文档的档案,防止由于时间延长忘记了的操作记录依据。