以下是引用隐身人在2019-01-23 08:59:03的发言 >

这个温度已经接近工作极限,不要修改参数,先检查风机是否正常,然后就是发热速度有多快,找出真正的发热原因

在网上看到S120的风扇是在r37[0]温度到达56度启动,到46度停止。我现在用外接24V让风扇常转了,r37[0]的温度能保持在45度以下了。