芳季老师,刚才试了下,问题解决了,没有出现昨天说的问题,但是我无意间又发现了个问题,不知道工艺上会不会允许。问题如下:当我把门限时间改大后,当一个输入长接通后,另外一个输入断开,输出点立刻断开,此时一个输入还是接通状态,马上把断开的另外一个输入按下,输出又接通了,反复几次后就不会了,感觉还是时差这个地方在作怪,认为只要时差值在门限范围内就会出现这个情况。这种现象程序改前改后都会出现。