见附图所示,想通过开关通断来判断回路中电流的变化,PLC为模拟量输入模块。
电流为0时表示线路或传感器故障,输出报警;
电流为3mA时表示系统正常;
电流为6mA时表示系统故障,输出应急停车信号。
是否可行?

提问者:huangshuai


WWCWWC 回答道:

根据回路:24/4k = 6mA,24/8k = 3mA。
你想通过模拟量输入模块电流的大小判断触点信号的有效,这个方法是可以的。
在实际操作过程在建议将6mA与3mA数据做适当的拉开,以方便模拟量的正确判断范围。
补充问题回复:
电流型信号:250Ω 
相对于你的外部输入总电阻,内阻小很多可以不考虑。
但是,基于你的电路还不能够将8K电阻连接到模拟量电流输入回路。(更正)