27楼
24V是通过外部电源开关(魏德米勒的)给过去的,总共给15个变频器控制单元供电,开关电源输出电压调到了25V了,到变频器24端也是25V
之后把其他变频器24V端子断开,单独给出问题的变频器供24V电,结果BOP面板 CU BUSY显示一会,然后 就一直显示CU RESP了,ping 控制模块IP也ping不通。
按说,不应该。
CU给上24V(端子 31/32)即便PM240-2不上电、不安装BOP-2,也可以通过网络连接CU。查看信息。
一定是哪里不对了。