quote:以下是引用怪石山人在2005-08-04 09:05:31的发言:
就是恒转矩控制方式,用的是线性特性的V/F控制,PLC通过PROFIBUS控制变频器的启动停止
如果按yming说的改用无传感器矢量控制(P1300=20),硬件上是否要增加什么东西呢?矢量控制还没有用过,高手能讲解讲解吗?
纠正概念V/F控制(P1300=0),可不是恒转矩控制方式。应该这样理解,V/F控制适合于恒转矩负载特性。换句话说,当参数P0205=0时,允许P1300对应的等于0、1、20、21、22、23。
恒转矩控制方式的基本表征:电机的转矩分量连续可调,并且(原则上)与电机运行转速无关。因此,P1300=20/21/22/23才代表真正意义上的恒转矩控制方式。