回复:程序BUG 的尴尬

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-23 22:28:35

18楼

的确是对FC909有两次的调用,不过其中一个调用是强制了,没有任何意义的,这次出现故障以后我直接//掉了,注释掉以后重启CPU还是一样的问题,为了不影响大家的判断,我只截图了有用的调用部分发出来。。。


无论如何,TEMP 没有初始化就进行了调用这个目前大家也是认为有问题的。就这一条就可以作为程序BUG的判断依据了吧??

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl