回复:300的PLC 通讯中断,停止运行,怎么能自复位??

mangzi

  • 帖子

    198
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2010-03-11

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-01-24 07:35:02

12楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2019-01-21 11:19:15的发言 >3楼

相关的组织块插入了没?

看看诊断信息提示的什么

故障缓存区是 DP 分站丢失,又返回,然后I/O报错,插入OB122后仍然有这情况