回复:一起关于编码器故障引起的过流报警

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-24 10:56:07

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-01-24 10:21:39的发言 >6楼

倒数第二自然段用的是“我非常坚定的告诉他们...”,可是最后一个自然段却用了“可能是...”?感觉还是没有底气的那种呀?


尽管通过楼主故事的描述,我也相信楼主的判断。但是,真的要确认它的问题,不是能仅凭结果和主观分析。编码器到底是不是有问题,其实用示波器看一下他的信号波形也就证实了。


主观判断和实测,两个环节即可确认问题的。是吧?

回K版的话!


我这次的处理方法的确不科学!

我们的设备比较低端一些,基本上很少使用示波器,如果我在现场的话,我可以进入监控菜单监控PG的计数值基本上也可以判断问题,还有改为开环矢量控制也可以排除问题,但是因为现场的同事们没有搞过这些机型不敢动手,而我又距离现场比较远,通过现场的种种反馈,我对这个问题似曾相识。第一时间就认定是编码器反馈问题引起的故障了。。。


有时候不在现场,也只能够通过获取的信息来分析。。。