以下是引用威师爷在2019-01-24 10:56:07的发言 >

回K版的话!


我这次的处理方法的确不科学!

我们的设备比较低端一些,基本上很少使用示波器,如果我在现场的话,我可以进入监控菜单监控PG的计数值基本上也可以判断问题,还有改为开环矢量控制也可以排除问题,但是因为现场的同事们没有搞过这些机型不敢动手,而我又距离现场比较远,通过现场的种种反馈,我对这个问题似曾相识。第一时间就认定是编码器反馈问题引起的故障了。。。


有时候不在现场,也只能够通过获取的信息来分析。。。

嘻嘻,楼上的回复让我满意哈。