回复:一起关于编码器故障引起的过流报警

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-01-24 11:15:51

9楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-01-24 11:10:19的发言 >8楼

嘻嘻,楼上的回复让我满意哈。

以下是引用威师爷在2019-01-24 10:56:07的发言 >:回K版的话!我这次...

引用详细内容:

回K版的话!


我这次的处理方法的确不科学!

我们的设备比较低端一些,基本上很少使用示波器,如果我在现场的话,我可以进入监控菜单监控PG的计数值基本上也可以判断问题,还有改为开环矢量控制也可以排除问题,但是因为现场的同事们没有搞过这些机型不敢动手,而我又距离现场比较远,通过现场的种种反馈,我对这个问题似曾相识。第一时间就认定是编码器反馈问题引起的故障了。。。


有时候不在现场,也只能够通过获取的信息来分析。。。

在学习的过程中,K版可是给我提供了很大的帮助,例如2017年的变频改造等等案例,在传动方面我的知识面还是比较薄弱。。。


借此机会!感谢K版!!感谢西家论坛提供这么好的技术交流平台!!!


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl