  1. 你的液压系统搭建错误,按照你的要求应该是泵出口到比例方向阀,再出口到马达,控制比例阀的开口大小,既可以控制马达转速,溢流阀与方向阀并联,无需电比例,固定设置,或者两级开关,工作的时候比例阀的阀口是关闭的状态,这样才能建立起系统压力,不工作的时候阀口开启卸荷;

  2. 你可以简单的理解为比例方向阀控制流量也就是速度,比例溢流阀控制压力也就是负载,压力设置必须要比实际负载大20%以上,系统才具备可控特性;所以很简单,比例方向阀同位移做PID 速度环,比例溢流阀同压力传感器做负载环;但是严重不推荐这么做,因为这需要你对液压有极深的了解;你首先就得了解比例阀开口同流量是什么关系,这可不像电机有对应关系,而是压差(不是压力),温度,开口形式等条件复合影响的。

  3. 你最合适的液压系统搭建办法应该是使用负载敏感式电比例换向阀,工业恒压变量泵系统也比较常见,这样你就无需考虑负载环;你原来的设计如果不考虑负载环会造成巨大的发热;

  4. 友情提示,西门子的1200的 PLC PID功能并不适用于高精度的液压控制,高频响比例阀的响应轻易能超过60Hz,而控制器的性能最起码高一个数量级,才能比较好的控制,也就是说PLC的 PID采样运算周期最好是1ms以内 才能比较好的满足液压闭环,不过低精度的凑合可以用