以下是引用lf184452在2019-01-11 15:13:48的发言 >11楼

周期和非周期先一遍轮训写下来,非周期前面加请求标志,需要通讯的时候操作请求标志即可,另外SMART不支持流程图,可以网络段前面加步号的形式来实现依次执行和跳转。

 

以下是引用haoge424在2019-01-11 11:58:27的发言 >10楼:最近做一个运动控制...

引用10楼详细内容:

最近做一个运动控制的项目,需要周期性走通讯读取报警代码,还需要通过按钮状态来不定期的发送运动控制的指令,而西门子的msg程序,一次只能一个运行,需利用MSG程序的完成位激活下一个MSG程序,而周期性与非周期性的通讯MSG程序交叉在一起该如何实现?

我是用的官方的上一个MSG的完成位位置位下一个MSG的使能位,如何加请求标志?