我现场是一个1200的1215C的plc,左侧安装了3个485模块,每个模块都是带着变频器,与变频器通讯,3个模块没有什么区别,3个模块所带数量的不同,并且我轮询程序是采用SCL的方式编写的,已经运行没有什么程序问题。目前在现场调试过程中出现以下几个问题:
我发现3个模块上的通讯灯,在轮询一段时间后会莫名的通讯断掉一段时间(就是通讯灯会莫名的不闪烁),大约过了2S钟就会恢复正常,这种情况不是程序问题,因为我在程序里面只用的DONE做的轮询,并且没有什么规律可言。
我在程序里面采用的是MODBUS新版的指令,我发现我带了19台变频器,每天变频器通讯5个参数,一个整的循环是13S,通讯速度很慢(通讯波特率是19200),我通过实验发现采用老版的程序速度会很快,大约是3S,但是在采用老版程序的时候,会出现一个参数无法通讯的情况(程序架构没有区别,只是把老版和新版指令换了一下,他总是提示数据长度有问题,我也检查了数据长度都是1)。