回复:400模块热插拔

你以为你是谁

  • 帖子

    4602
  • 精华

    11
  • 被关注

    316

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-25 16:33:37

3楼

展开查看
以下是引用林冲在2019-01-25 14:52:58的发言 >2楼

不管什么机架都行?ER机架不带K总线啊

以下是引用你以为你是谁在2019-01-24 18:57:29的发言 >:400模块全部支持热插...

引用详细内容:

400模块全部支持热插拔。

模块可以,并不代表机架可以。装有CPU的机架可以,ER属于扩展机架,不支持中断处理,因此,无法支持热插拔。

西门子 PLC控制系统关于热插拔功能的条件:

1.带电插拔模块时,确保不造成模块的硬件损坏;    

2.带电插拔模块时,CPU不停机,并产生报警;    

3.带电插拔模块时,该模块I/O通道的数值清零;该模块所在站点不会掉站,而其他模块的运行不受影响;    

4.带电插拔模块时,CPU中触发中断组织块或通过DP诊断程序块,得到模块拔出或插入的事件信息,在用户程序或中断组织块OB**中进行相应控制逻辑和I/O通道的处理;    

ER机架不满足上述第二和第四项,具体参考西门子官网文档:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/82649537/siemens-plc%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E4%B8%AD%E7%83%AD%E6%8F%92%E6%8B%94%E5%8A%9F%E8%83%BD%E7%9A%84%E5%BA%94%E7%94%A8%E4%B8%8E%E8%AF%B4%E6%98%8E?dti=0&lc=zh-CN