不管什么机架都行?ER机架不带K总线啊
模块可以,并不代表机架可以。装有CPU的机架可以,ER属于扩展机架,不支持中断处理,因此,无法支持热插拔。
西门子 PLC控制系统关于热插拔功能的条件:
1.带电插拔模块时,确保不造成模块的硬件损坏;
2.带电插拔模块时,CPU不停机,并产生报警;
3.带电插拔模块时,该模块I/O通道的数值清零;该模块所在站点不会掉站,而其他模块的运行不受影响;
4.带电插拔模块时,CPU中触发中断组织块或通过DP诊断程序块,得到模块拔出或插入的事件信息,在用户程序或中断组织块OB**中进行相应控制逻辑和I/O通道的处理;
ER机架不满足上述第二和第四项,具体参考西门子官网文档: