我想对S7 200 CPU 224XP型号进行模拟量输入检测
我使用的是PLC自带的模拟量输入端 M 和 A+
模拟器我使用的是 电压输出0-10V的风速传感器
现象 : 1、
这是我没接传感器,直接在编程软件里面监控的数据,为什么一开始是1611而不是0?
2、 
这是我接传感器后显示的数据,竟然是500开始, 经过为转动风速,AIW0最大的数值可以到7000左右, (我百度的答案是 范围0--32000),可是为什么我的波动范围是500---7000
我用万用表检测M和A+端的电压,输出电压0到1.5V左右(但是我的传感器输出电压是0--10V)
我试过将M端和 220V接地端相连形成屏蔽,可是AWI还是显示 500(跟图二一样)
经检查 :PLC 供电220V AC 和 传感器 24V DC正常供电。
问题:1、未接传感器时,就显示1500,是系统软件参数设置的问题吗?
2、接入传感器后,我要怎么才能让AIW0从0开始偏移?
3、传感器输出电压检查只有0到1.5V输出,是说明我的传感器也有问题吗?