1)如果没有接入模拟量输入,且程序中有一定的数据,这个属于正常。
我拿家用功放(音响的功率驱动器)来说明问题,当质量差的或没有做各前置、后级等电位连接时,稍开大音量,你会发现什么?是不是可以听到燥音。这个燥音哪里来的,当然是电磁干扰的一种,虽然这个干扰来源复杂这里不展开,也说明当信号输入端离开参考点时,容易受外部的干扰。你把输入侧开路,实际上等同于我上面描述的例子。
2)这个就是传感器的离散性或者说模块、外部导线原因引起的离散性问题了。
我在前几天,在这个论坛上发过几次帖子,都是讲传感器离散性的调校。每一个传感器和实际应用的设备场合均存在一定量的离散性,我理解为偏差,一般这个偏差是呈线性的,可以通过程序的加、减法“过滤”掉偏差值。我曾经记得有一次调校一个压力传感器(使用多年的),在实际调校时,发现传感器“零位”偏差非常大了,测试时居然偏差数据到2000(400的plc,模拟量输入最大值27648),本以为是坏了的,减掉2000后,压力数据显示还是呈线性比,且能够显示正常的压力范围。
3)传感器显示值问题,如果输入量正常,在大小范围之间,而输出仅仅是0-1.5V,那么断开负载再测输出电压。
可能的原因,该传感器输出阻抗高,当连接到低阻抗负载时会出现类似的情况,另一种情况是传感器确实故障了。你只能用排除法加以区分。
哦,对了忘了说,你将信号端M连接到电源地N,是一件非常危险的操作,如果这个电源地N没有连接可靠或者干线负载大而导线截面小时,很容易烧模拟量输入端口的。