以下是引用洪辰宇在2019-01-26 10:39:03的发言 >

回收系统么?


感觉PID用自动整定就是时间超长——最少45分钟才整定好,然而这个生产25分钟就结束了!!

就是感觉PID在拼命整定!!

所以我现在基本都是按照现场实际工况调整为自动比例控制,不同工况自动写入不同预置参数(现场测试获取),这样才刚好达到±0.25°,满足了客户要求

感觉就是PID库不适用这种频繁变动负载