回复:starter软件的故障诊断功能,故障发生时间怎么与实际时间对应,发生故障也不能判断具体时间

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-26 14:55:41

1楼

西门子有一个文档说明的,,但我找了半天没有找到,,


转自西门子一个技术支持的博客里面的说明

关于S120的报故障时间推算  

故障号:r947  +   故障值:r949

这是进行故障诊断的必要参数了。这两个参数是断电保持,断电也不丢。

要进行故障诊断,有的还需要报错时间,时间可以在r948 ms+ r2130 day中读到。这个时间是参考于CU的r3102的UTC时间的时间戳。这两个参数也是断电保持的。

关于UTC时间的推算,可以百度一下。根据day   +   ms in day的信息是可以推算出年、月、日、时、分、秒的信息的。

-----------------------

另一个思路,关于报错的时间,可以在STARTER软件的alarm history中直接看到。如果需要在PLC里读时间,才需要推算。Drive-->Dirve_1(SERVO_02)-->Diagnotics-->alarm history

-----------------------

这里涉及的另一个问题,就是S120的UTC时间的同步,这几乎是所有设备时间校准都需要的功能了。


Thank you for the support.