西门子有一个文档说明的,,但我找了半天没有找到,,
转自西门子一个技术支持的博客里面的说明
关于S120的报故障时间推算
故障号:r947 + 故障值:r949
这是进行故障诊断的必要参数了。这两个参数是断电保持,断电也不丢。
要进行故障诊断,有的还需要报错时间,时间可以在r948 ms+ r2130 day中读到。这个时间是参考于CU的r3102的UTC时间的时间戳。这两个参数也是断电保持的。
关于UTC时间的推算,可以百度一下。根据day + ms in day的信息是可以推算出年、月、日、时、分、秒的信息的。
-----------------------
另一个思路,关于报错的时间,可以在STARTER软件的alarm history中直接看到。如果需要在PLC里读时间,才需要推算。Drive-->Dirve_1(SERVO_02)-->Diagnotics-->alarm history
-----------------------
这里涉及的另一个问题,就是S120的UTC时间的同步,这几乎是所有设备时间校准都需要的功能了。