1.用MPI连时,可以组态两个屏.有专用的一对二的接头把PLC与MPI相连吗?
这个用两个总线连接器来连接,因为还涉及终端电阻的事情,所以不能用一对二的接头:
2.用DP组态时,一个屏都组态不上.为什么总是不能组态成功,总提示:Warning: On the PROFIBUS subnet 'PROFIBUS(1)', there are additional active nodes in other stations that also have to be reloaded.
这仅是个报警提示,即两个屏的参数需在屏的组态软件里组态并下载下去。这不是组态不对。