回复:1个PLC与两个HMI,怎么连?

xxyy

  • 帖子

    116
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2004-02-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-08-04 16:49:52

0楼

1.用MPI连时,可以组态两个屏.有专用的一对二的接头把PLC与MPI相连吗?
这个用两个总线连接器来连接,因为还涉及终端电阻的事情,所以不能用一对二的接头:
2.用DP组态时,一个屏都组态不上.为什么总是不能组态成功,总提示:Warning: On the PROFIBUS subnet 'PROFIBUS(1)', there are additional active nodes in other stations that also have to be reloaded.
这仅是个报警提示,即两个屏的参数需在屏的组态软件里组态并下载下去。这不是组态不对。