用BOP调试S120这个话题有点小众,给西门子热线打电话回答您还是用软件吧
那么这个真没有意义吗,大项目复杂应用用软件是必须的。
因为使用的目的不同,我这主要是硬件的检测,维修。从MM4开始除备份用户数据用用软件,基本都是BOP调试,到了G120用户数据可以用BOP上传,也不用软件。用BOP感觉挺好,那么S120感觉检测硬件感觉软件麻烦。是否可以用BOP呢。好像没人试过。
现在试过了,感觉还是挺简单的,检测硬件方便。
我把试过的顺序分享一下,希望给有小众的需求的朋友一些参考,哪天您在现场笔记本没电了,软件坏了,电缆有毛病了。应用还不是那么复杂,那您就可以用BOP抵挡一阵子。
一个CU第一次和一个PM相遇,都会首先恢复出厂,当然您也可以用先把CU安装上看能否点亮。这时按压组合键FN+up切换01参数和02参数是没问题的,但您看的的02参数是哪个的数据我就不知道了。
P9=30 P976=1 恢复出厂
恢复出厂后画面如下
恢复出厂后,按压P键如下
这时会发现组合键无法正常切换到02参数,,能看的的参数不多如下。
P3 P9 P15 P92 P97 R98 099 P9910
把在R98中读到的内容填入到P99参数中。
这时P9可以改成0了。之前是改不了的。改完后长按P键保存,不然会无法查询参数。
执行P977=1 这时你会发现可以按压组合键进入02参数了。
但会有很多参数看不到,例如R26 R200 P201 等,因为这时P10=1是在快速调试状态,按照快速调试提供的导航一路调下去,P3900过了后 P10=0 这时就会看到原来看不到的参数了。母线电压R26 功率代码R200,等。
这样BOP调试S120的顺序基本就是这样了,希望有人能有用。