如果上位的通讯就是断了,光查网线也没用,看看通讯的设置,现场的噪声,启动以前和和启动以后的通讯状态,等等。
谢谢K版的回答,上位机通讯肯定没问题,因为上位机同时还与另外3个G120之间通讯。现在的情况是设备复位后又能重新启动,但过不了几分钟又报警了。还有一个问题请问K版通讯网线屏蔽层能不能与电机、电源进线的地线接在同一个铜牌上?