谢谢K版的回答,上位机通讯肯定没问题,因为上位机同时还与另外3个G120之间通讯。现在的情况是设备复位后又能重新启动,但过不了几分钟又报警了。还有一个问题请问K版通讯网线屏蔽层能不能与电机、电源进线的地线接在同一个铜牌上?
你看看不启动时,是不是也会报通讯错,如果仅仅是运行状态会报故障,那是干扰问题了。