4楼

变频器在出厂默认参数设置中,如果变频器控制电机反转,显示输出频率为负值,变频器的模拟量输出是不能够将输出频率以0-20mA(或4-20mA)的方式进行输出。

 

正如楼主所描述的现象,如果需要将变频器在正转、反转状态都能够将输出频率以0-20mA(或4-20mA)的方式输出,可以按照以下方法实现:
  
方法一、设置参数P0775=1。 
 
方法二、对于MM4系列早期产品,由于软件版本比较低,你会找不到P0755参数,需要使能自由功能块设置参数如下:
此方法前提条件是P2200=0,P2800=1(使能自由功能块)

P2802[8]=1(使能乘法器)

P2877[0]=21(频率作为乘法器输入1)

P2877[1]=21(频率作为乘法器输入2) 

P2264[0]=2878(乘法器输出作为反馈量输入)

P2270=1(反馈量输入做平方根处理) 

P0771=2272(模拟输出被指定所求得绝对值)

其中参数P0771有两组值,分别是P0771[0](模拟量输出1)和P0771[1](模拟量输出2)。
 

所以当变频器运行的当前频率为负时,这时需要用自由功能块将频率先平方再开方,再将开方的结果给P0771。