恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-01-29 14:34:48
5楼
SLM
硬件组成:整流单元由IGBT组成,当变频器处于电动状态时,IGBT不起整流作用,通过IGBT内部集成的二极管整流,当变频器处在二,四象限,电机处于发电状态时回馈能量,IGBT导通工作,与线电压保持同步,回馈电网,保证变频器四象限运行。
直流侧电压关系:VDClink=1.41*Vline.带载状态电压会降低,范围:VDClink=1.32至1.414
ALM
硬件组成:整流单元由IGBT组成,整流,回馈状态均是IGBT工作导通,提供一个稳定,可调的直流母线电压,由于内部集成电源滤波器,回馈状态时,电压波形接近正弦波。整流状态时是IGBT导通关断工作近似于升压功能,所以直流电压大于1.41.
直流侧电压关系:VDClink=(1.42至1.6)*Vline,默认值为1.5*Vline.