回复:讨论电网高压侧,高压侧变压器停送电,对低压侧变频器的寿命影响

aa13123

  • 帖子

    4593
  • 精华

    26
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2008-10-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-29 18:39:37

7楼

展开查看
以下是引用小皮在2019-01-29 09:18:07的发言 >6楼

整流变送电大概会有2秒到10秒的电压波动,有时浪涌冲击电压会达到二次侧电压的2倍。而且如果你是所有变频器直接连接电源,等于在合闸瞬间变压器就有大负载,会加剧波动。

方法:1 加防浪涌冲击压敏电阻,浪涌抑制器,电容等。2 不能带变频启动变压器。

这办法不错,变频器进线侧加过电压保护装置是很有必要的。