回复:关于DP/DP耦合器的应用疑问

我系杰佬

  • 帖子

    125
  • 精华

    2
  • 被关注

    24

论坛等级:侠客

注册时间:2016-07-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-29 19:43:31

3楼

展开查看
以下是引用YiMoon在2019-01-29 12:36:44的发言 >2楼

 问题1 :

输入区域 I 从256开始到319一共64个byte,我的理解是第三方的DCS向IN151-8F发送过来的数据,长度=64byte

输出区域 Q 从256开始到383一共128个byte,我的理解是IM151-8F给第三方的DCS发送了长度=128byte

根据组态这样理解应该是没有问题??


这个理解是正确的。

 


问题2:

SFC20的程序应该是IM151-8F智能设备通讯的程序,不是DP COUPLE的程序,看地址,都是500开始的。

NETWORK 1 的程序是接收

NETWORK 2 的程序是发送

理解正确,第一段是读,第二段是写。

另外,读写地址错误CPU会报错红灯亮的。