恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-01-29 19:43:31
3楼
问题1 :
输入区域 I 从256开始到319一共64个byte,我的理解是第三方的DCS向IN151-8F发送过来的数据,长度=64byte
输出区域 Q 从256开始到383一共128个byte,我的理解是IM151-8F给第三方的DCS发送了长度=128byte
根据组态这样理解应该是没有问题??
这个理解是正确的。
问题2:
SFC20的程序应该是IM151-8F智能设备通讯的程序,不是DP COUPLE的程序,看地址,都是500开始的。
NETWORK 1 的程序是接收
NETWORK 2 的程序是发送
理解正确,第一段是读,第二段是写。
另外,读写地址错误CPU会报错红灯亮的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主