最近修复了一台同步机的励磁部分,可控硅参数是1600V 800A,其他的看不清楚了。直流电压正常,但是励磁电流为正常值的三分之一,机组负载加不上去。上述我办法采用了,测量都是35M欧效果不明显,最后我采用版主说的使用自制电路测量,首先测量运行时三相电流分别是,100A,150A,200A。设备额定电流300A,直流电压正常,但是励磁电流为正常值的三分之一,机组负载加不上去。根据电流判断A相可控硅导流能力下降,自制电流时使用3节1号电池串联,正极接门极,负极接阴极,使用万用表测量阳极和阴极之间的导通状况,测得A相门极加电时和不加电时 相同为35M欧。B相门极加电时为16K欧,不加电时 为35M欧。C相门极加电时为10K欧和不加电时为35M欧。这时判断A相可控硅损坏,更换后设备运行正常。
我想对于大型电力可控硅,常规的测试办法可以使用,但是对于状态较差的可控硅,就不是那么好测量的了,由于备件少只有两个所以我只能检测坏掉的那个更换,其实稳妥的办法是整组的更换。
这个情况,既然可以在线测量,就没有必要测量门极这么麻烦。可以先测量每一只管子的正反向阻值,分别是a.b.c输入端对正极的正反向阻抗,和a.b.c输入端对负极的正反向阻抗,这样一般就判断出来了。如果还不放心,可以加电测量每组晶闸管的压降,看哪只压降大就换哪只。