回复:LOGO模拟量线型标定求助

慧星

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    5615
  • 精华

    36
  • 被关注

    99

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-30 09:30:09

6楼

展开查看
以下是引用蓝桥镇在2018-05-26 08:45:01的发言 >4楼

抱歉,这会儿手头没有编程电脑,凭记忆大概叙述下,说得不对的地方,请各位师傅指正!

使用模拟量放大器标定,最小值设200,最大值设1000

使用算术运算:(AI1-200) / 16 x10      计算结果精确到毫米

注意,应该是:(AI1-200) / 1.6 , 但LOGO貌似不能直接除以1.6?

LOGO主机模块,模拟量只支持电压信号输入,你这里要输入电流信号,得专门的模拟量输入模块或是使用变送器,将其转换为电压信号吧?

以下是引用西在2018-05-25 22:36:04的发言 >3楼:感谢蓝桥镇大侠指点 ...

引用3楼详细内容:

感谢蓝桥镇大侠指点 我的传感器4-20毫安 对应的液位量程大概有0-50cm 通过程序观察容器内的油位满时数据为467 油位为0时数值为200 改怎么量化这个线性关系呢?用模拟放大器肯定不行吧?你的程序能贴一个说明教导下吗?

以下是引用蓝桥镇在2018-05-25 08:20:33的发言 >2楼: 传感器输出4-20毫...

引用2楼详细内容:

 传感器输出4-20毫安电流信号,对应的量程是多少呢?

我自己手头有一个液位传感器,输出4-20MA电流信号,对应量程0-2M,

计算工程量值时,量程按0-2000mm计算即可,


控制器本体并联一个500欧的电阻也可以。